全考通一建《建筑实务》脚手架计算题专项解析(2025版) 一、高频计算类型与公式荷载计算 - 施工荷载标准值:
- 结构脚手架≥3.0kN/m²,装修脚手架≥2.0kN/m²,悬挑脚手架需叠加风荷载(基本风压≥0.35kN/m²)17;
- 总荷载=永久荷载(脚手架自重+构配件重)×1.2 + 可变荷载×1.478。
立杆稳定性验算 - 计算公式:
NφA≤fφAN≤f - [size=1.21em]NN:立杆轴向力设计值(含荷载组合);
- [size=1.21em]φφ:轴心受压构件稳定系数(查表确定);
- [size=1.21em]AA:立杆截面积;
- [size=1.21em]ff:钢材抗压强度设计值(Q235取205N/mm²)78。
脚手架构件参数计算 - 立杆间距:纵向≤1.8m,横向≤1.5m,连墙件垂直间距≤4m,水平间距≤6m16;
- 抛撑角度:与地面夹角45°-60°,长度按三角函数计算(如高度3m时抛撑长度≈4.24m)68。
二、全考通专项训练技巧AI智能组题 - 输入「脚手架参数限制」(如立杆钢材型号、场地风压值),系统自动生成带解析的个性化计算题(如悬挑脚手架挠度验算)57;
- 支持一键导出《脚手架计算错题集》,标注公式误用点(如未考虑风荷载分项系数)58。
真题强化训练 - 例题1(选自2024年真题):
某工程双排脚手架高度24m,立杆纵距1.5m,横距1.2m,步距1.8m,钢材抗压强度设计值205N/mm²,立杆截面积489mm²,轴向力设计值15kN。验算立杆稳定性(φ=0.386φ=0.386)。
解析:
15×1030.386×489=79.5N/mm2<205N/mm2(合格):ml−citationref="7,8"data="citationList"0.386×48915×103=79.5N/mm2<205N/mm2(合格):ml−citationref="7,8"data="citationList" - 例题2(选自2023年模拟题):
抛撑高度4m,与地面夹角50°,计算抛撑长度(sin50°≈0.766sin50°≈0.766)。
解析:
抛撑长度=4sin50°≈5.22m:ml−citationref="6,8"data="citationList"抛撑长度=sin50°4≈5.22m:ml−citationref="6,8"data="citationList"
三、易错点与规避策略参数漏项 - 未计入剪刀撑、连墙件附加荷载(导致立杆轴向力低估10%-15%)17;
- 风荷载计算时忽略体型系数(单排架取1.0,双排架取0.8)78。
公式误用 - 将「钢材抗压强度设计值」与「容许应力」混淆(如误用215N/mm²代替205N/mm²)58;
- 稳定性验算中[size=1.21em]φφ值未根据长细比查表修正(如λ=150时[size=1.21em]φ=0.28φ=0.28)78。
单位换算错误 - kN与N未统一(如15kN=15000N),面积单位误用cm²代替mm²57。
四、全考通功能辅助- 3D脚手架建模:输入参数自动生成三维模型,可视化验证杆件间距与连接节点合理性(如扣件抗滑移验算)15;
- 智能批改:拍照上传手写计算过程,AI自动识别步骤错误并标注(如荷载分项系数漏乘1.4)57。
(注:练习时需结合全考通《建筑实务计算题题库》2025版更新内容,重点关注新规范调整项15。)
|