2015消防综合能力勘误,下载后将文件后缀改成docx

[复制链接]

0

主题

0

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 前天 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015消防综合能力勘误,下载后将文件后缀改成docx
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 前天 21:17 | 显示全部楼层
第33页   将(1)厂房和仓库1)使用…,应为一级中的”应为一级“改为”不应低于二级” 根据《建筑设计防火规范) GB50016-2014 3.2.4   
第40页   将4,消防车通道的最小转弯半径…轨迹的半径后的文字改为”目前,我国普通消防车转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12 m,一些特种车辆的转弯半径为16m-20m。“  
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文说明7.1.9    将2 消防车登高操作场地的设置…整段改为”消防车登高操作场地与消防车车道连通,场地考建筑外墙一侧的边缘距离
建筑外墙不宜小于5m。且不大于10m;场地的坡度不大于3%;场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m 对于建筑高度大于50m的建筑场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。”   
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.2.2  
第44页   将1)住宅部分与非住宅部分…不应小于4.0中的“当为高层建筑时…完全分隔”改为“当为高层建筑时,应采用无门,窗,洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃
性楼板完全分隔。”  根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.10-1    将2)安全出口与疏散楼梯的设置……整段改为“安全出口与疏散楼梯的设置。住宅部分与非住宅部
分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口。”   根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.10-2    将1)设置
部位……整段改为“燃油或燃气锅炉,油浸变压器.充有可燃性的高压电容器和多油开关等。宜设置在建筑外的专用房间内:确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的
建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级:确需布置在民用建筑内时.不应布置在人员密集场所的上一层,下一层或贴邻。” 根据《建筑设计防
火规范》GB50016-2014 5.4.12   
第48页   删除1.消防电梯设置的数量中的“地下或半地下建筑(室)允许相邻两个防火分区共用一台消防电梯”。  根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.3.2   
第50页  将2 消防救援口洞口的尺寸……整句改为“供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m.下沿距室内地面不宜太于 1.2m” 。   将3.消防救援口的设
置数量…整句改为“间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相适应”。  根据《建筑设计防火规范) GB50016-2014 7.2.5   
第55页   将2防烟分区的面积中“每个防烟分区的面积不宜大于2000㎡”改为“每个防烟分区的面积不宜大于500㎡ ”  根据公安部消防局《关于执行新版消防技术规范有关问题
的通知》(公消(2015)9 8号):三、鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新
版《建筑设计防火规范》( GB50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》( G B 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(G850045-95) (2005版)的有关规定。
第65页   
将3)除歌舞娱乐放映游艺场所外…不超过15人整旬改为“除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备房间,防火分区建筑面积不大于50㎡。
且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室)。”  根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.5   
第73页   
将设置位置…不宜大于45m中的“不宜大于45m”改为“不宜大于50m”。  根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.23及条文说明 根据普通人爬楼梯的体力消耗情况,结合各
种机电设备及管道等的布置和使用管理要求,将两个避难层之间的高度确定为不大于50m较为适宜。
第85页  
将2.防护层设置中的“首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层厚度的2倍”改为“防护屡厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。” 将3.防火隔离带的设置中“B2”改为
“B1”。  根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.7.8   
第126页   
将1)室内消火栓应符合下列规定中的④室内…穿管保护整句改为 “消火栓按钮不直作为直接启动消防水泵的开关,但可以作为发生报警信号的开关或启动千式消火栓系统的快速
启闭装置等”  根据《消防给水及消化栓系统技术规范》GB50974-201411,0.19    将2)消火栓箱应符合下列规定中的⑥消火栓箱门开启不应小于 160度中的“160度”改为“120
度”。  根据《消防给水及消火栓系统技术规范) GB50016-201412.3.10—4   
第158页  将4)消防水池、消防水箱…的条件启动运转一次连续两句改为“         每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动实验,当消防水泵为 自动控制启动时,应每周模
拟自动控制的条件启动运转一次。”   根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 10.0.5   
第265页   将(三)应急照明控制器的调试4)断开…且不小于2h中的“2h”改为“3h”。   
第266页  将(四)应急照明控制器检测项目5)应急照明控制器…2 h中的“2 h”改为“3h”。  根据《        消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 6.3.7.5   
第294页
   将2)检查手动报警功能,用户信息传输装置应能在10s内将手动报 警信息传送至控制中心中的“10s”改为“20s”。    将3)模拟火灾报警,检查用户信息传输装置接收火灾
报警信息 的完整性,用户信息传输装置应在10s内将信息传输至监控中心 中的“10s”改为"20s"    将4)模拟建筑消防设施的各种状态,检查用户信息传输装置接收信息的完整
性,用户信息传输装置在10s内将该信息传输至监 控中心中的“10s”改为“20s”。  
第296页   将(二)系统主要性能指标测试2.从用户信息传输装置获取火灾报警 信息到监
控中心接收显示的响应时间不太于10s中的“10s”改为 “20s”。   根据《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-20074.2.2-2   
第348页  将窗口的净高度和净宽度应分别不小于0.8m和      1.0m改为“窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m” 将窗口间距应不大于
       30m改为“不直大于20m”。  根据(建筑设计防火规范)GB50016-2014 7.2.5   
第460页   将(一)应用范围静水压力测试中”注:当建      筑高度不超过100m 时,高层建筑最不利点的消火栓静压力不低于0.07MPa,当建筑高 度超过100m时,高层建筑最不利点的消火栓静水压力应不低于 0.15MPa”改为“一类高层公    共建筑,不应低于0.10MPa,担当建筑高度超过100米时,不应低于0.15MPa。”   根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2    将(二)使用方法中使用消火栓系统…中”注:栓口出水压力不 应大于0.5M Pa,如大于0,5MPa,消火栓处应设减压装置“改为“消火栓栓口动压力不应大于0.50M Pa;当大于0.70MPa时必须铝 置减压装置”  根据《消防给水及消火栓系统技术规范> GB50974-2014 7.4.12
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广告X

这是一篇广告

这是新闻内容,建议不超过105个字节。以免影响美观,测试内容测试内容测试内容测试内容测试内容测试内容测试内容...

参加活动查看新闻详情

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|全考通 ( 晋ICP备2022005057号-9 )|网站地图|网站地图 Title 客服

GMT+8, 2025-5-22 23:08 , Processed in 0.819475 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表