建筑环境与设备系统设计实例及问答78问word版百度云网盘下载,这都是专业性方面的知识,对大家暖通设备和建筑方面的考试有帮助的,以下为内容部分展示:
建筑环境与设备系统设计实例及问答百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1Ddva1Tf7LVq0sDKI9OR-eQ 提取码: 游客,提取码查看教程及免费资料请此进入
0.空气的加湿处理有几种方法?
答:除利用喷水室加湿外,还有喷蒸汽加湿、电加湿、直接喷水加湿和水表面自然蒸发加湿等。
1. 空气的减湿处理有几种方法?
答:空气的减湿处理有加热减湿、通风减湿、冷却减湿、液体吸湿剂吸收减湿、固体吸湿剂吸附减湿、干式减湿和混合减湿等。
2. 空调水系统的形式有哪几种?
答:空调水系统的形式有
(1) 同程系统 同程系统中水流经各用户回路的管路长度相同(接近)。同程式管路的特点是因为各回路的管路长度相近,阻力容易平衡,但消耗管材较多。此外,也往往需要增加垂直管井或管井面积。
(2) 异程系统 异程系统是指水流经每一个用户回路的管路长度不相等。在异程系统中,平衡各回路阻力时的基础条件就比较差,就只有依靠管径选择和配置调节阀来达到各回路阻力平衡 的目的。
3. 湿空气有哪两部分组成?各部分由什么组成?
答:湿空气由干空气和水蒸气组成。干空气本身也是包括多种气体的混合气体,其中主要成分是O₂、N2,此外还有 十多种微量气体存在。干空气中各组成成分比较稳定,氮气占82%,氧气占21%,其它气体占1%(体积分数)。湿蒸汽中水蒸汽的含量不多,通常占千分之几到千分之二十几(质量分数)。
5.湿空气的状态分析内容有哪些?
答:在做空调分析时,常用的湿空气状态参数有温度t、含湿量d、比焓h和相对湿度φ 四个参数,此外湿空气还具有一定的压力P,P由两部分组成,干空气的分压力Pg和水蒸气的分压力Pq,它们之间的关系是
P=Pg+Pq
6.什么是含湿量?其计算公式如何表示?
答:含湿量d的定义是每1kg干空气中所含的水蒸气量,单位是g/kg 干空气。d的计算公式是:d=0.622Pq/B-Pq, kg/kg干空气
或d=622Pq/B-Pq, g/kg干空气
式中,B为大气压力,Pq为水蒸气分压力
7.什么是比焓、比焓差?如何计算与确定?
答:比焓是工质的一个参数。在定压过程中,比焓差等于热交换量。即干空气的比定压热容 详情见::空调工程课本17,18页。
8.什么是相对湿度?
答:湿空气中水蒸气分压力Pq有一个最大值,成为水蒸气的饱和压力,以Pqb表示,它是与温度有关的数值,随温度的升高而增加。Pq与Pqb之间的关系反映了湿空气的饱和程度,Pq与Pqb的比值称为相对湿度。
9.空调系统为什么要求设置新风?如何确定空调系统的新风量?
答:空调系统设置新风的目的是保证室内空气品质要求。
空调系统的新风量主要通过以下三个原则来确定。
1) 满足人员卫生要求。
2) 满足局部排风要求和满足室内正压要求
3) 系统总风量的10%。
以上三项中选取一个最大值作为系统的最小新风量。
10.对某一办公楼会议室拟采用风机盘管加新风空调系统,新风量如何确定?是否需要设置排风机或排风扇?为什么?
答:对办公室的会议室,可直接根据人员的卫生要去确定房间的新风量,对于人员比较密集的大型会议室,每人的新风量可按15m3/h确定;对小型会议室,可按照30m3/h来确定;对于吸烟的会议室可适当增加新风量。由于新风量比较大,而且为了保证室内空气质量,应设排风机或排风扇,排风量的大小可按新风量的大小,实际运行时,适当关小排风管道上的阀门,使室内保持正压即可。
11.什么是得热量和冷负荷?二者之间有何区别和联系?
答:得热量是指在某一时刻由室内和室外热源散入房间的热量总和。冷负荷是指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,也即在单位时间内必须向室内空气空给的冷量。得热量和冷负荷有时候相等,有时不等。
瞬时的热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中辐射成分则不能立即构成冷负荷,辐射热被室内的物体吸收后和储存后,缓慢散发给室内空气。
12.外遮阳和内遮阳那种措施对减少空调冷负荷更有利?在选择空调设备时是按照冷负荷还是按照得热量来选择设备的?
答:外遮阳比内遮阳更有利,因为采用外遮阳后得热量减少,此时瞬时冷负荷也减少。而采用内遮阳后,得热量并没有减少。
选择空调设备应按照冷负荷来确定。
13.影响人体热舒适的主要因素是什么?
答:1)室内空气温度
2)室内空气相对湿度
3)人体附近的空气流速
4)围护结构内表面及其他物体表面温度。
14.在空调工程设计中,为什么要计算空调热湿负荷?
答:空调系统的作用是在排除室内热负荷的同时,使室内维持要求的温度和湿度。热湿负荷的大小对空调系统的规模有决定性的影响。所以为了设计一个空调系统,第一步要做的工作是计算其热湿负荷;另外,确定空调系统的送风量或送风参数,也必须依据空调房间的热湿负荷值。
15.空调房间的夏季得热量、散热量包括哪几项?
答:1)维护结构传热的热量,以不稳定传热方法计算。
2)外窗和屋顶透明部分进入的太阳辐射热量,以不稳定传热方法计算。
3)人体散热量,按人员情况及所处的不同状态和环境温度查表计算。
4)照明散热量,考虑同时使用系数和发热率。
5)设备发热、风管道及其他热源的散热量。
6)当新风系统不单独计算时,室内应计算渗入外气得热量。
7)湿表面、水面包括人体散湿过程产生的潜热。
8)周围房间与空调区温度差大于3℃时,通过隔墙、楼板等传热的热量。
16.在什么条件下宜设置空气调节?
答:符合下列条件之一时,宜设置空气调节
1) 采用采暖通风达不到人体舒适度或室内热湿环境要求时。
2) 采用采暖通风达不到工艺对室内温度、湿度、洁净度等要求时。
3) 对提高劳动生产率和经济熊效益有显著作用时。
4) 对保证身体健康、促进健康有显著效果时。
5) 采用采暖通风虽能达到人体舒适和满足室内热湿环境,但不经济时。
17.在那些场所宜设置独立空调系统?
答:1)使用时段与其他场所不同的房间,如电话机房、消防中心。
2)温湿度基准值与大系统不同的区域,如计算机房、计量室等
3)空气洁净度要求不同的空调区。
4)空气中有异味或有易燃易爆物质的房间。
18.什么是变风量空调系统?其系统有何特点?
答:变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,又称VAV系统。其工作原理是当空调房间负荷发生变化时,系统末端装置设置自动调节进入房间的送风量,确保房间保持再设计范围内,从而使得空调机组在低负荷时的送风量下降,空调机组的送风风机转速也随之而降低,达到节能的目的。
VAV系统具有的特点:
1) 能进行分区温度控制。
2) 设备容量小,运行能耗低。
3) 房间分割灵活。
4) 维修工作量少。
19.变风量系统常用的末端设置装置有哪些?其末端装置具有哪些特点?
答:1)风机动力型VAV末端装置(并联、串联的动力型末端)
2)节流型VAV末端装置。
其末端装置的特点是:
1) 接受系统控制器或室温传感器的指令,根据室温高低,调节一次送风量。
2) 当室内负荷发生较大变化时,能自动维持房间风量不超过设计最大风速,并能控制最小房间送风量,以满足最小新风量和气流组织的要求。
3) 必要时可以完全关闭一次风风阀。
20.由哪两部分组成?这种系统具有哪些特点?
答:风机盘管加新风空调系统的组成,一是按照房间分别设置的风机盘管机组,其作用是担负房间内冷、热负荷:;二是新风系统,通常新风经过冷、热处理,达到室内送风状态点送入室内,以满足室内卫生要求。
风机盘管加新风空调系统具有以下特点:
1) 使用灵活,能进行局部区域的温度控制,且手段简单。
2) 根据房间负荷调节运行,如果房间不用时,可停止风机盘管运行,有利于节能管理。
3) 风机盘管机组体积小、结构紧凑、布置灵活,适用于改扩建工程。
4) 由于机组分散,日常维护工作量较大。
5) 水管进入室内,施工要求严格。 |
|